Страница 11 из 19

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:41
And
Р-Дизель Накидал по быстрому под обычные элементы. вроде без ошибок.

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:35
Р-Дизель
Спасибо!
Уже сделал плату, сегодня пришли датчики холла.
Как все соберу, отпишусь на обозрение людям.

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:41
Р-Дизель
Собрал клещи.
Плату рисовал маркером, травил в лимонной кислоте и перекиси водорода, потом лудил дорожки.
Резисторы 1 Вт. Цена вопроса - около 600 рублей. Прищепка была своя, немного доработал.
Теперь нужна помощь. Как правильно откалибровать клещи? Какие и как делать настройки в программе.

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 04:59
And
для настроек программы надо знать какая у вас будет чувствительность А = mV.
пробуйте.
http://radiomaster.com.ua/9527-pristavka-k-multimetru-tokovye-kleschi.html

При нажиме на ручки «крокодила» ферритовое кольцо должно раскрываться вместе с его «челюстями».
Теперь от электронной части. Принципиальная схема приставки к мультиметру показана на рисунке 2.
При прохождении тока по проводу вокруг него возникает магнитное поле, силовые линии которого пронизывают датчик Холла, и на его выходе появляется некоторое постоянное напряжение.
Это напряжение усиливается по мощности операционным усилителем А1 и поступает на вход мультиметра.
Зависимость выходного напряжения от тока: 1А = 1 mV.
Подстроечные резисторы R3 и R6 должны быть многооборотными.
Для налаживания нужен лабораторный источник питания с выходным током не менее 3А, со встроенным амперметром.
Сначала подключите приставку к мультиметру и откалибруйте её на нуль подстройкой R3 при среднем положении R2.
Затем, перед каждым измерением нужно будет устанавливать ноль переменным резистором R2.
Установите на источнике минимальное напряжение и подключите к нему мощную нагрузку, например, лампу от автомобильной фары.
На один из проводов, идущей к этой лампе, нацепите «клещу». Увеличивайте напряжение, пока амперметр источника не покажет 2 - 2.5А.
Подстройте R6 так, чтобы показание мультиметра в милливольтах были равны показанию амперметра источника в амперах.
Проверьте показания, изменяя силу тока в ту и другую сторону (уменьшая - увеличивая ток и сравнивая с амперметром источника).
При помощи данной приставки можно измерять ток до 500А. Например, можно измерить ток потребления автомобильным стартером в момент пуска двигателя.

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 05:16
Р-Дизель
Спасибо!

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 04:03
Р-Дизель
Что то не получается. Делал дома на столе.
Взял блок питания, 15 А , 12 В. Прицепил фарную лампу дал 5 А. Накинул клешню.
Настройки 1В/10А. Пробовал разные диапазоны. На мониторе синусоида, идут только помехи. Работаю на ноутбуке, Диамаг не заземлен, дома не к чему прицепиться.
Завтра попробую в гараже. Но что то возникают сомнения в правильности сборки.

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 05:42
Р-Дизель
Друзья, нужен совет.
Диамаг не видит мои клещи. Собрал все по схеме, мультиметром все проверил, звонится по напряжению как написано на схеме 9В, 5В, 2.5В.
Прицепил к Диамагу, сделал настройки 1В/10А. Лампу на АКБ, клешню на + провод, включил тумблер на клещах, запустил тест. Ровная линия на -0-.
Перевернул клешню - результата нет. Снял разъем с Диамага - результат такой же - линия -0-. Прицепил разъем на место (1 канал), пощелкал тумблером на клещах. ровная линия -0-.
В чем может быть дело ?

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:48
Alex_42
Р-Дизель писал(а):Друзья, нужен совет.
Диамаг не видит мои клещи. Собрал все по схеме, мультиметром все проверил, звонится по напряжению как написано на схеме 9В, 5В, 2.5В.
Прицепил к Диамагу, сделал настройки 1В/10А. Лампу на АКБ, клешню на + провод, включил тумблер на клещах, запустил тест. Ровная линия на -0-.
Перевернул клешню - результата нет. Снял разъем с Диамага - результат такой же - линия -0-. Прицепил разъем на место (1 канал), пощелкал тумблером на клещах. ровная линия -0-.
В чем может быть дело ?

А, мультиметр на выходе клещей видит изменение напряжения при включении нагрузки?

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:15
Р-Дизель
Схема та же. Только без Диамага. Мультимерт на разъем BNC. Ничего не видит. Отцепил клешню от блока управления. Решил проверить датчик холла. Как правильно не знаю. Сделал так.
Мультиметр - на диод. Значения на дисплее : масса - сигнал = 1600, меняю щупы местами - 747; масса - + = 1480 (630) и третий замер сигнал - + = 1800 (825).
Или просто выпаять и заменить на другой ?

Re: Датчики тока

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:47
Alex_42
Р-Дизель писал(а):Схема та же. Только без Диамага. Мультимерт на разъем BNC. Ничего не видит. Отцепил клешню от блока управления. Решил проверить датчик холла. Как правильно не знаю. Сделал так.
Мультиметр - на диод. Значения на дисплее : масса - сигнал = 1600, меняю щупы местами - 747; масса - + = 1480 (630) и третий замер сигнал - + = 1800 (825).
Или просто выпаять и заменить на другой ?

Проверьте изменение напряжения на выходе датчика холла без отключения его от схемы. Т.е. на него должно быть подано питание.